Relais dreimal betätigen

Hallo zusammenIch benötige eine Schaltung um ein Relais 3 mal hintereinander zu betätigen.Ich habe gehört dass soll mit dem 555 funktionieren. Leider habe nicht so eine grosse Ahnung wie dass Funktionieren soll. Ich brauche diese Schaltung um bei einem Handy eine Taste Dreimal zu betätigen wenn ein anderes Relais geschlossen ist. Deshalb soll ein kleiner Abstand zwischen den Schaltungen sein damit das Hany nicht überfordert ist. Als Stromquelle steht 12 V zu Verfügung.Ich hoffe ihr versteht mein Problem und danke im voraus für eure Antworten.

kalledom(R)

08.02.2006, 00:16

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

Hallo martin90,der 555 kann nur 1 mal bzw. so lange ein Kontakt oder Taster geschlossen ist für eine bestimmte TaktZeit seinen Ausgang ein und wieder ausschalten. Wenn gewährleistet ist, daß der Kontakt für genau 3 * TaktZeit geschlossen bleibt, geht es.Alternativ empfehle Dir eine Schaltung mit dem CMOS 4017. Mit diesem Baustein stehen Dir 10 Schritte in einer bestimmten TaktZeit zu Verfügung. Über Dioden und einem Transistor mit BasisVorwiderstand kannst Du bestimmen, bei welchem Takt z.B. ein Relais aktiv sein soll: 0-1-0-1-0-1-0-0-0-0 oder 0-1-1-0-1-1-0-1-1-0 wäre 3 mal \'tippen\'. Wenn das in Frage kommt, sage mir bitte, ob Dein Relais-Kontakt nur kurz oder länger geschlossen ist. Dann kann ich einen Plan \'schmieden\'.

kalledom(R)

08.02.2006, 03:13

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

Bei dieser Schaltung spielt es keine Rolle, ob der Kontakt kurz oder lang geschlossen wird. Nach einer steigenden Flanke wird das Ganze \'in Gang gesetzt\' und beim nächsten Erreichen von Schritt 1 (Q0) beendet. Für einen erneuten Start ist dann eine weitere steigende Flanke erforderlich; der Kontakt muß also erst wieder geöffnet werden.Die freien Eingänge des 2. Monovibrators an ein Potential legen ![image]

martin90

E-Mail

08.02.2006, 19:14

@ kalledom
 

Relais dreimal betätigen

hallo zusammenErst mal vielen dank für deine Antworten:-) Das Relais hängt dauerhaft ein.Bei der Schaltug von unten habe ich folgende Fragen.Was für bauteile sind das? IC2A IC2B IC2C IC2D K1 C1 C2 TC3 4017 Und das ding ganz linksunten ?Und die Striche am unteren Rand sind die Anschlüsse an den - Pol oder?

kalledom(R)

09.02.2006, 00:13

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

Du hattest einen Schaltplan gewünscht und ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß Du Schaltpläne lesen kannst. Siehst Du Dich in der Lage, eine solche Schaltung auf einer Streifen- oder Lochraster-Platine aufzubauen ?Habe ich richtig verstanden: das Relais, was das Tippen auslösen soll, zieht an und bleibt angezogen ? Wer schaltet dieses Relais wieder aus ? IC1A und IC1B (nicht abgebildet) sind 2 Monovibratoren in einem Baustein CMOS 4098.IC2A, IC2B, IC2C und IC2D sind 4 NAND-Gatter in einem Baustein CMOS 4093.IC3 ist ein Dezimal-Zähler mit 10 decodierten Ausgängen CMOS 4017.K1 ist ein Relais mit 12 Volt SpulenSpannung und den erforderlichen Kontakten.C1 und C2 sind Kondensatoren (z.B. billige keramische) mit 100 NanoFarad.Das \'Ding ganz links unten\' ist ein Taster und später ein Relais-Kontakt von dem Relais, das die Schaltung \'in Gang\' bringt und das 3 mal Tippen auslöst.Die Striche am unteren Rand (alle anderen auch) führen zum GND / Masse / MinusPol.

martin90

E-Mail

09.02.2006, 18:55

@ kalledom
 

Relais dreimal betätigen

» Du hattest einen Schaltplan gewünscht und ich bin eigentlich davon» ausgegangen, daß Du Schaltpläne lesen kannst. Siehst Du Dich in der Lage,» eine solche Schaltung auf einer Streifen- oder Lochraster-Platine» aufzubauen ?Ja denke sollte hinhauen. Nehme eine Lochrasterplatine.» Habe ich richtig verstanden: das Relais, was das Tippen auslösen soll,» zieht an und bleibt angezogen ? Wer schaltet dieses Relais wieder aus ? Ein anderes Relais das die ganze Schaltung wieder unterbricht.ich habe hier eine ungefähre Material Liste zusammengestellt stimmt das?CMOS 4098CMOS 4093CMOS 4017R1 10kR2 100R3 470kR4 330kR5 10kR6 4kR9 100kC1 100nC2 100nC3 1µFC4 1µFT1 NPN Transistor3 DiodenDO IN4007 (Kann es auch eine andere sein?)K1 Relais 12 VNoch eine Frage Was bedeuten die Zeichen zb unter IC2A?Also alle leitungen die im nichts enden an den - Pol?(ausser die mit 12V+);-)

kalledom(R)

09.02.2006, 22:09

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

» R6 4kR6 = 4,7 K (damit Punkt oder Komma nicht übersehen wird, wird schon mal 4K7 geschrieben)C1, C2 = 100 nF / 25 VoltC3, C4 = Tantal 1µF / 16 V» DO IN4007 (Kann es auch eine andere sein?)Die Diode sollte 0,5...1A aushalten können» K1 Relais 12 VMöglichst mit 500...1000 Ohm SpulenWiderstand» Was bedeuten die Zeichen zb unter IC2A?Meinst Du den IC-Typ \'4093\' oder die Pin-Nummern \'1\', \'2\', \'3\' ... ?Oder das Hysterese-Zeichen für Schmitt-Trigger-Eingänge ?Oder die Signal-Verläufe (steigende Flanke am Pin 3) ?» Also alle leitungen die im nichts enden an den - Pol?(ausser die mit» 12V+);-)NEIN !!! NUR DIE MIT DEM DICKEN BALKEN DRAN !!! GND GND GND Das andere sind unbenutzte Ausgänge; Du willst doch die IC\'s nicht gleich in\'s Jenseits befördern wollen ?

martin90

E-Mail

09.02.2006, 22:32

@ kalledom
 

Relais dreimal betätigen

damit Punkt oder Komma nicht übersehen wird, wird schon mal» 4K7 geschrieben)aha schon wieder was gelernt» » » Oder die Signal-Verläufe (steigende Flanke am Pin 3) ?aha» »NEIN !!! NUR DIE MIT DEM DICKEN BALKEN DRAN !!! GND GND GND Das andere» sind unbenutzte Ausgänge; Du willst doch die IC\'s nicht gleich in\'s» Jenseits befördern wollen ?Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Also DANKE für den wertollen;-) Tipp.Na dann mal ans bauen.:-) Danke nochmal für deine Mühe

kalledom(R)

09.02.2006, 23:25

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

Kleiner Nachtrag:die 0,5...1 Ampere-Diode ist nur für das Relais erforderlich; an den Ausgängen des 4017 reichen auch 1N4148 oder was sonst auch immer (ca. 2 MilliAmpere).

martin90

E-Mail

15.02.2006, 21:17

@ kalledom
 

Relais dreimal betätigen

Kleine FrageC1/C2 100n =0.1µKommt es nicht draufan auf welche seite man diese anhängt?

kalledom(R)

15.02.2006, 23:04

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

» C1/C2 100n =0.1µRichtig» Kommt es nicht draufan auf welche seite man diese anhängt?Bei Elkos und Tantals ist auf richtige Polung zu achten.Bei 100nF nimmt man einen FolienKondensator (oder keramischen Kondensator); da spielt die Polarität keine Rolle.

martin90

E-Mail

07.03.2006, 15:49

@ kalledom
 

Relais dreimal betätigen

hallo zusammen Nun geht’s an die Bestellung der Teilenun tauchte folgendes Problem auf.Es gibt so viele Kondensatoren leider habe ich keine Ahnung welche ich da nehmen soll bezüglich Materialien und Volts. Kommt es überhabt darauf an??Danke für eure Antworten

kalledom(R)

08.03.2006, 01:07

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

Der 100nF ist ein Vielschicht-Keramik- oder Keramik-Vielschicht-Kondensator; die liegen bei 50V.Für die Werte ab 1 µF werden Tantals oder Elkos genommen. Wenn die Betriebsspannung 12V beträgt, reichen 16V für die Elkos aus.

martin90

E-Mail

14.03.2006, 15:07

@ kalledom
 

Relais dreimal betätigen

Gleiches Problem bei dem Transistor. keine Ahnung! Welchen könntest du mir Empählen für diese Schaltung?

kalledom(R)

14.03.2006, 15:21

@ martin90
 

Relais dreimal betätigen

Am Ende von http://www.domnick-elektronik.de/elekts1.htm sind jede Menge NPN und PNP Universaltransistoren aufgelistet. BC546...550 wären z.B. gut.