2 Bewegungsmelder

verfasst von Posti E-Mail, 22.10.2005, 16:33

» So wird das ein satter Kurzschluss, du müsstest es etwa so machen:» Hi StrippenstrolchIch denke, daß die Bezeichnung L1 / L2 nur unglücklich gewählt sind.So wie ich das verstehe, soll viel mehr an einer \'normalen\' Schaltung, an der eine Leuchte mit BWM angeschlossen ist, anstelle mit einem Schalter mit einem weiteren BWM geschaltet werden soll.Deswegen fragte ich ja auch nach den darin verwickelten Sicherungen.Wenn nur EINE Sicherung an der ganzen Schaltung beteiligt ist, kannst Du die L\' der beiden BWM\'s zusammen klemmen.Sollten mehr als eine Sicherung drin verwickelt sein, MUSS die Lösung vom Strippenstrolch gewählt werden !!!Selbst, wenn (per Zufall) der gleiche Außenleiter an beiden Schaltungen anliegt.Es gäbe zwar keinen Kurzschluß, aber Du hättest 2 (zwei) B16A Automaten, wodurch ein nominaler Strom von 32A zustande kommen könnte.Was im Kurzschlußfall dann bis zu 160A heißen könnte (anstelle der maximal 80A bei nur einem Automaten).Es ist ÄUSSERST WICHTIG, wieviele Sicherungen in die Schaltung invollviert sind.Wenn Du nur die Flur-Sicherung heraus nimmst, ist dann der ganze Flur tot?Gegenprobe (unbedingt auch machen !!)Wenn alle Sicherungen, bis die vom Flur, draußen sind, ist dann IRGENDWAS vom Flur-List aus? (sämtliche Schalterstellungen durchtesten bei 3 Schaltern sind das 8 Möglichkeiten ... 2^3 !!)MfGPosti

 