Prima, wenn dann genug Platz drin ist.Berechne mal den Strom von der Relais-Spule.Es reicht ein 0,35VA- / 0,5VA-Trafo mit 18V (18VAC * 1,414 = 25,5VDC - 1,4V = 24V) vom Reichelt für 2,40 / 2,55 Euro. Die 19mA / 28mA sollten für das vorhandene Relais ausreichen.Ergibt sich die Frage, wann soll das Relais anziehen ? Vermutlich wenn das Fenster und folglich der Relais-Kontakt auf ist. Dann müßte noch ein Transistor dazu. Der Reed-Kontakt kommt an GND und über 100 Ohm (Schutzwiderstand) an die Basis, von der Basis ein PullUp-Widerstand 10k nach +24V und das Relais mit paralleler Freilaufdiode von Collektor nach +24V; Emitter natürlich an GND. So lange das Fenster und folglich der Reed-Kontakt geschlossen sind, bekommt die Basis GND = 0V; der Transistor leitet nicht. Öffnet der Reed-Kontakt, bekommt die Basis über den PullUp Strom und leitet; das Relais zieht an.Entspricht das Deinen Vorstellungen ?[image]

 