verfasst von el-haber, Catania, 06.03.2006, 18:36

Hi,soll heißen, daß zwar der Blindstom zurückgeht, aber aufgrund der inneren Verluste, die Spannungsunabhängig sind die Wirkleistung im Verhältnis zur Blindleistung einen höheren Anteil haben.Ein Motor, der mit niedrigerer Spannung versorgt wird, baut im Leerlauf ein geringeres EMK auf und läuft daher langsamer. Dies gilt für alle nicht frequenzabhängigen Motoren - also keine Drehstrom oder C-Läufer.Läuft der Motor aber langsamer, dann fallen die inneren Verluste höher in Gewicht der Grundlast. (Quadratischer zusammenhang der Reibung).Wenn Du einen Nebenschlußmotor verwendest, dann brauchst Du allerdings eine Regelung, da sonst der Läufer durch die Selbstinduktion überdreht.CUStefano

 