Spannungsabsenkung bei großen Motoren
Auszug einer Antwort eines Frequenzumrichterherstellers:der Algorithmus zur Spannungsanpassung bei aktivierter Energiesparfunktion misst den Wirkstrom und reduziert bei Teillast die Spannung. Dadurch wird aber nur der Magnetisierungsstrom (Blindstrom) verringert und der Wirkstrom eher erhöht (um das gleiche Drehmoment zu erzeugen) als verringert. In Praxis bleibt er nahezu konstant, so dass sich die Energiesparfunktion an einen Lastabsenkung schnell angepasst.Das ist zwar nicht so viel Einsparung wie ich zuerst dachte, aber bei abgesenkter Spannung müßte sich danach eine lineare Leistungsabsenkung ergeben. Q=VxI Auch physikalisch müßte das möglich sein. Ein Motor leistet doch bei hoher Belastung mehr als bei geringer Belastung, also muß er bei hoher Belastung mehr Leistung aufnehmen. Es sei denn, daß bei geringer Last Wärme erzeugt wird statt Drehmoment. Und diese erzeugte Wärme will ich vermeiden durch Leistungseinsparung.mfgQuehl
gesamter Thread:
- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - Quehl
, 02.03.2006, 14:58- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - kalledom
, 02.03.2006, 15:27- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - Quehl
, 02.03.2006, 17:14- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - kalledom
, 02.03.2006, 17:35 - Spannungsabsenkung bei großen Motoren - el-haber, 06.03.2006, 18:36
- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - kalledom
- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - Quehl
- Spannungsabsenkung bei großen Motoren - kalledom
Mix-Ansicht