verfasst von el-haber, Catania, 17.01.2006, 16:32

Hi Posti,trotzdem Danke!!! Da bekommt unser lieber Shiguli? dann was allerfeinstes.Das mit dem Selbsthaltekontakt K6 vom Ruhekontakt ERzu hatte ich schon gesehen. Der Kontakt muß noch rein!Den Kurzschluß bei K4 und K5 ist mir entgangen, da müssen ein paar Ruhekontakte der K2 und K3 in Serie mit rein.Die undefinierten Zustände habe ich komplett nicht berücksichtigt - die Schaltung ist aber so designt, daß in so einem Fall keines der Relais anzieht.Erst der Auslösetaster läßt zeitgleich den Riegel hochfahren und die Tore schließen. - Und dann hast Du recht - dann ziehen die Relais für Tore auf und zu gleichzeitig an. Hier ist also die obige Sicherung (Relais-Verriegelung) notwendig.CUStefano

 