verfasst von el-haber, Catania, 10.01.2006, 18:24

Hi Hinti,Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.MIt einem mäßig großen Kondensator, vielleicht 2uF und einem Widerstand parallel dazu von 47kOhm ohne Diode könnte es gehen.Du kannst die beiden Anschlußpunkte meßtechnisch bewerten:Spannungen messen im Verhältnis zu einem Masseanschluß. Ich hoffe, daß Du an einen Masseanschluß rankommst.Der IC/FS20SU sollte an einem der beiden Anschlüsse eine Spannung (nicht stark belastbar) von 5V liefern. Da kommt dann der Taster dran.Du kannst den Spannungseinbruch messen, indem Du einen 4,7kOhm und einen 47kOhm-Widerstand anschließt, und damit den passenden Entladewiderstand finden, der keine Belastung für den Anschluß darstellt.Du schreibst eiter oben, daß der Taster auch mit 230V an diesen Anschluß geht - da wird es dann schwierig, was genaues darüber zu sagen.CUStefano

 