Forum Strippenstrolch

Forums-Ausgangsseite

log in | registrieren

zurück zum Forum
Board-Ansicht  Mix-Ansicht

Triac-Regelung aufheben ? in einfaches an/aus ?

verfasst von el-haber, Catania, 04.01.2006, 18:00

Hallo plit,von der Lösung mit Trafo parallel zur Pumpe rate ich ab.Pumpen werden zwar mit dem Triac ein- und aus-geschaltet und durch \'Vollwellensteuerung\' auch in der Leistung (= Durchsatz) gesteuert, aber nicht im sonst für TRIAC\'s üblichen Phasenanschnitt betrieben.Ein Relais, das dahinter angeschlossen wird oder auch ein Trafo bekommt dann immer eine oder mehrere Halbwellen der Netzspannung und dann einige Halbwellen lang nichts mehr. Folge das Relais flattert.Besser: parallel zur Pumpe einen Netzgleichrichter (4-Wege / Brücke) und einen Kondensator (>300V/ 100uF).Vom Kondensator weg geht ein Zementwiderstand (Leistungstyp z.B. 6,8kOhm 5W) und versorgt ein Niederspannungsrelais (z.B. 12V= 50mA).Die 300V differenz sollten ausreichen, daß in den Regelungspausen das Relais nicht gleich wieder abfällt. Sie sollten aber auch den Kondensator schnell genug entladen, wenn keine Impulse mehr kommen und die Pumpe ganz abgeschalten ist.Innerhalb von 1-2Sekunden wird bei Vollwellensteuerungen mindestens 1 Vollwelle an den Verbraucher geschickt.CUStefano

 

gesamter Thread:

zurück zum Forum
Board-Ansicht  Mix-Ansicht
5412 Postings in 703 Threads, 7 registrierte User, 36 User online (0 reg., 36 Gäste)
Forum Strippenstrolch | Kontakt
RSS Feed
powered by my little forum