verfasst von kalledom(R), 30.12.2005, 12:11

Hallo Michael,das Problem ist nicht der Strom, den der Transistor auszuhalten hat, sondern die Verlustleistung als Produkt aus Spannung zwischen Collektor - Emitter mal Strom durch Collektor - Emitter.Da Du in Deiner ersten Schaltung mit dem Poti zwischen 0,5...0,6 V in den Regelbereich des Transistors gelangt bist, wird die Collektor- / Emitter-Strecke nicht ganz niederohmig, was einen Spannungsabfall zur Folge hat. Bei z.B. 6 V Spannungsabfall und einem Strom von 1 A entsteht eine Verlustleistung von 6 V * 1 A = 6 Watt. Diese Wärmemenge kann kein Transistor ohne ausreichend dimensionierten Kühlkörper an die Umluft abgeben.Auf diese Art kannst Du die Heizung NICHT regeln. Bei solchen Leistungen kann ein Transistor nur mit PWM als Schalter betrieben werden; dazu hat Wolli_r bereits einiges geschrieben.

 