Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB
Hi,hab mir eben die Seite von LOHER angesehen. Die Firma kenne ich schon einige Zeit - komme ursprünglich aus dieser Gegend.Bei WIKI gibt es eine interessante Formel: Eblind=(L*I²)/2Das bedeutet, daß die erregende Leistung (Blindleistung) von der Induktivität der Statorspule und dem gefordertem Strom abhängt.Damit kann Beispielsweise eine Kondensatorbatterie (im Stern geschalten) mit Iblind=Inenn/20 berechnet werden oder anders Xc(50Hz)=Xl(50Hz)*5.(Grundlage: bis 20% Blindleistung kann bis 5% gesenkt werden).Damit ist der bessere Betrieb über die 3-teilige Kondensatorbatterie besser und einfacher. Die Frequenz ist aber nicht stabil und Lastabhängig.Der Drehstromgenerator aus dem PKW zur Synchronisation taugt nur bedingt, da seine Pole nicht getrennt rausgeführt sind. Außerden sind diese Maschinen gleichstromerrege Klauenpolgeneratoren mit Schleifringen (Sonderform).Die Drehzuahlregelung dafür dürfte aber ach aufwändiger sein.CUStefano
gesamter Thread:
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - Steftn1, 18.12.2005, 01:18
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - el-haber, 19.12.2005, 12:15
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - eckhard, 21.12.2005, 14:14
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - strippenstrolch
, 22.12.2005, 03:13
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - strippenstrolch
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - eckhard, 21.12.2005, 14:14
- Asynchronmotor umbauen zum Generator im INSELBETRIEB - el-haber, 19.12.2005, 12:15
Mix-Ansicht