Hi Posti,es gibt für diesen Zweck Datenblätter der Elektroblechhersteller.In den einschlägigen Tabellenbüchern (z.B. Europa Tabellen für E-Technik)finden sich auch Handreichungen dazu.Ein Trafo wird folgendermaßen bestimmt:1. Leistung abschätzen: z.B. 18V*1A + 8V *0,25A = 20VA Trafos werden immer in VA bestimmt und nicht in W(att). auf den ersten Blick ist das das gleiche, Trafos verbrauchen allerdings keine Leistung, sondern wandeln diese nur - darum Volt-Ampere statt Watt als verbrauchte Arbeit.2. Tabellenbucheintrag suchen, der diese Leistungsklasse beschreibt: (z.B. hier EL24)3. Wicklungsdaten herauslesen für die Bauart (Wicklungen übereinander, nebeneinander, gegenüber, etc.) z.B. 28Wdg pro Volt.4. Drahtquerschnitte für die auftretenden Ströme bestimmen: je nach Bauart ca. 1mm Durchmesser für 2A wegen Überhitzung des Wicklungspacketes. Für die Primärwicklung ergibt sich dann ein Strom von Ip=20va/230V = 87mA.5. Nachrechnen, ob die Packethöhe der Wicklung auch in den Trafo passt. (sollte aber durch die Tabelle schon soweit bestimmt sein.6. Daten an den E-Maschinenbauer geben und die Wicklungen erstellen (lassen), danach die oben definierten EL-Bleche in den Wickelkörper schachteln und die nötigen Durchschlags, Strom und Windungsprüfungen durchführen.7. Kabel dran und einbauen.CuStefano

 