verfasst von kalledom(R), 13.11.2005, 14:34

In der Berechnung stimmt doch was nicht ?Richtig: Wenn auf der Zuleitung 11 V abfallen und am Ende der 30 m nur noch 1 V ankommt, können die Halogenlampen nicht mit 200 W leuchten und es fließt dann auch kein Strom von 16,67 A.Grundsätzlich muß zur Berechnung des Stroms der Gesamtwiderstand ermittelt werden, der an einer Spannungsquelle angeschlossen ist. In diesem Fall sind es die 10 Halogenlampen und der Draht-Widerstand.Die 10 Halogenlampen mit 200 W hätten bei 12 V einen Strom von 16,67 A und dabei einen Widerstand von 12 V / 16,67 A = 0,72 Ohm. Der Lampen-Widerstand ändert sich nicht (abgesehen vom Kaltwiderstand).In Reihe zum Draht ergibt sich ein Gesamt-Widerstand von 0,72 Ohm + 0,69 Ohm = 1,41 Ohm.Durch diesen Gesamt-Widerstand fließt ein Strom von 12 V / 1,41 Ohm = 8,51 A.Spannung an den Halogenlampen = 8,51 A * 0,72 Ohm = 6,13 V.Spannungsabfall auf der Zuleitung = 8,51 A * 0,69 Ohm = 5,87 V.Alles klar ?

 