Transformator

verfasst von kalledom(R), 13.11.2005, 13:58

Hallo Björn,Deine Leitung ist für 30 Meter zu dünn (oder die 30 Meter zu lang).Jeder Draht hat einen Widerstand. Der berechnet sich aus Länge / (58 * Querschnitt).Wenn Du 1,5 qmm verlegt hast, läßt sich folgender Widerstand errechnen:Draht-Widerstand = 2 * 30 Meter / (58 * 1,5 qmm) = 60 / 87 = 0,69 Ohm (2 * 30, weil der Strom auch wieder zurück muß).Wenn 10 Halogenlampen am Ende der 30 Meter angeschlossen werden, ergibt sich ein Strom von 10 Lampen * 20 Watt = 200 Watt / 12 Volt = 16,667 Ampere. Dieser Strom verursacht auf der Leitung einen Spannungsabfall von 0,69 Ohm * 16,667 Ampere = 11,49 Volt. !!!!Was brauchst Du für einen Drahtquerschnitt, um am Ende noch halbwegs vernünftige Spannung zu bekommen ? Leitungs-Widerstand = 2 Volt max. Spannungsabfall / 16,667 Ampere = 0,12 Ohm; Draht-Querschnitt = 2 * 30 Meter / 58 * 0,12 Ohm = 60 / 6,96 = 8,62 qmm. Nächste Stärke wäre 10 qmm !!!Besser und einfacher ist es, eine solche Strecke in Bereiche mit max. 5 Meter aufzuteilen und eine kleine Anzahl Halogenlampen jeweils über eine Drahtlänge von max. 2,5 Meter (2,5 Meter hin und zurück sind auch schon 5 Meter) von einem Trafo zu versorgen; die Trafos werden dann mit 230 Volt verbunden, wo es keine Probleme gibt. VORSICHT !!! 230 V sind lebensgefährlich.

 