Unterverteilung
Die Sache mit dem FI ist leider falsch.Du musst eine neue Erdung für den FI bauen, oder aber mal sehen, ob Du die Erdung der Firma irgendwie mit benutzen kannst.Hier mal der Plan:
Der Schutzleiter muss also getrennt nachgerüstet werden.Wenn ein Badezimmer oder ein Duschraum mit versorgt wird,so muss der FI eine Fehlerstromauslösung von nicht mehr als 30mA haben. Den Querschnitt des Schutzleiters solltest Du mit mindestens 6 qmm annehmen. Die Farbe muss unbedingtGrün/Gelb sein. Nach dem FI dürfen sich Schutzleiter und Nullnicht mehr berühren, sonst löst der FI ständig aus und hat keineFunktion mehr. (Dies geschieht übrigens auch in abgeschalteten Kreisen,wenn irgendwo ein anderer Kreis Strom zieht, aber das ist normal.Manche Leute wundern sich darüber, wieso der FI auslösen kann,wenn doch in dem betreffenden Kreis die Sicherung ausgeschaltet ist.In diesem Fall hat man irgendwie (meist beim Durchkneifen eines Kabels)den PE und den N miteinander in Berührung gebracht.)