Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35
Hi,hast Du einen Link für uns, der das Datenblatt des MES-M35 zeigt?Ich kann hier nur vermuten, daß es sich um einen Drehstrommotor mit Kurzschlußläufer handelt.Du kannst das nachprüfen in dem du den 4. Anschluß nimmst und mit dem Ohmmeter nachweist, daß hier keine Verbindung zu den anderen Anschlüssen bestehen wohl aber zum Gehäuse.Die anderen 3 Anschlüsse haben zueinander jeweils den gleichen Widerstandswert und verändern sich bei langsamer drehugn der Achse nicht.Diese Motoren werden so angeschlossen:Entweder 3 Phasen an die 3 Anschlüsse (Achtung: keine 400V Wechselspannung, da die Wicklungen dafür nicht ausgelegt sind (ca. 120V).Oder 230V an 2 Anschlüsse (Phase und N) und den 3. Anschluß über einen ca. 6uF-MP-Kondensator entweder an die Phase (rechtslauf) oder N (linkslauf).Der Kondensator erzeugt das zum Anlaufen notwendige Drehfeld.CUStefano
gesamter Thread:
- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - Isnogud
, 24.10.2005, 21:48- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - el-haber, 25.10.2005, 11:41
- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - Isnogud
, 25.10.2005, 23:13- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - Isnogud
, 29.10.2005, 21:37- Rotor-Lüfter MES Typ MV 030 - Wolfgang Becker, 14.12.2005, 11:42
- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - Isnogud
- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - Isnogud
- Schaltplan für Rotor-Lüfter MES Typ M35 - el-haber, 25.10.2005, 11:41
Mix-Ansicht